한국화재평가시험기기㈜
연소성시험기/방염성능 시험기(KS F 2819)


 
45 Degree Flammability Tester, 45 Degree Tester, 45도 연소성시험기, 방염성능 시험기, KS F 2819
 
■ Introduction
연소 방법에 의한 방염 제품의 방염 성능 기준의 부합 여부를 측정하는 장치로서 45도로 장착된 시험 시편의 연소 특성인 잔염(After Glow) , 잔진(After Flame)을 측정할 수 있는 장비.

KOFATE 45˚ Flammability Test 는 평평한 시편이 적정한 복사열을 받아 생성된 정적인 연기(Static Smoke) 를 일정한 부피의 Chamber 내에서 잔진 시간 (After Flame Time), 잔염 시간( After Glow Time) 을 측정하는 장치입니다. 45˚ Micro, Airmix 법에 의한 두께 5mm 미만의 Board, Plate, Sheet, Film, 두꺼운 포지(布紙) 및 이들과 유사한 평판 재료의 방염 성능을 평가, 규정하는 장치입니다.
방염 성능 시험기로서는 방염 3급(탄화길이 15cm, 5초 이하) 에 해당하는 재료를 평가합니다.
■ Standard
▣ KS F 2819 : Testing Method For Incombustibility Of Thin Materials (건축용 얇은 재료의 난연성 시험 방법)
▣ KS K 2621 :
Tile carpet (타일 카펫)
▣ KS F 8081 : Vertical protective net (수직보호망)
▣ KOFIS 1001 : 소방방제청 고시 제 2005-71호 방염성능의 기준
■ Specifcation
① Chamber 는 Stainless Steel 로 제작되어야 합니다. 투명한 플라스틱 판넬이 장착된 문을 사용
② 어떤 연소 기체 물질은 Chamber 의 벽에 반응을 하거나 흡수. Chamber 를 구성하는 물질은 이런 것들을 최소화 해야 합니다. 투명함을 필요로 하는 곳에는
     Polycarbonate 를 포함한 Polypropylene
③ 1급 ( 5Cm 이하, 남은 불꽃 없음)
④ 2급 ( 10Cm 이하, 남은 불꽃 5초 이하)

Size 730 (w) × 250 (D) × 900 (H)
Power 220 V AC, 60 Hz, 10 A
Weight 50 kg
Utilities LPG

■ Features
① 전원을 공급해 주거나 차단해 주는 Power Switch
② After Flame Time : 잔염 시간을 표시해 주는 Counter
③ 잔진 시간을 표시해 주는 Counter (After Glow Time)
④ 불이 시료로 옮겨 붙는 설정 시간 (Flame Spread time)
⑤ 시험을 시작하는 Start Switch
⑥ Counter 를 “0” 으로 맞춰 주는 Reset Switch
⑦ Air Mix Burner 와 Micro, Meckel Burner 의 선택유무 Burner Selection Switch
⑧ Calibration 에서 불의 크기 및 시료의 특성을 확인하고 Test Mode 로 돌려 시험을 시행하는 Selection Switch
⑨ 압력을 표시해 주는 Pressure Gauge
⑩ 잔염 시간을 정지 시켜 주는 After Flame Stop Switch
⑪ 잔진 시간을 정지 시켜 주는 After Glow Stop Switch
⑫ Air Mix Burner 압력 조절해 주는 Control Valve
⑬ Micro / Meckel Burner 불꽃 조절해 주는 Control Valve
■ Test Result
▣ Specimen Name and Conditions
▣ 난연성의 종류, 시험체의 전처리 방법 및 가열 시간
▣ 탄화 길이, 나머지 불꽃 및 나머지 분진과 방염상 주요한 관찰 사항
▣ 시험 연월일, 시험 기관 및 시험 담당자명

본사 : 인천광역시 부평구 부평대로 283 우림라이온스밸리 C동 1204호 | TEL : 032-710-9901 | FAX : 070-4369-3045 | E-mail : kofate0@naver.com
군산지사 : 전라북도 군산시 새만금산단1로47, 1동 311호(오식도동)