한국화재평가시험기기㈜
일반 내화 시험기(IEC 60331-11&21)


 
Fire Resistance Tester (CFR-818, CFR-P18, 일반 내화 시험기, IEC 60331-11 & 21, KWS 409)
 
■ Introduction
최소한 750℃의 온도에 상당하는 조정된 열원 출력을 갖는 불꽃을 기본으로 하는 시험 조건에서의 불꽃에 노출되었을 때 회로 보전성이 유지되어야 하는 케이블을 시험하기 위한 시험설비 입니다.
■ Standard
▣ IEC 60331 : Test for electric cables under fir conditions - Circuit intergrity
▣ IEC 60331 Part 11 : Apparatus - Fire alone at a flame temperature of at least 750˚C
▣ IEC 60331 Part 21 : Procedures and requirements - Cables of rated voltage up to and including 0.6/1kV
■ Specifcation
Size 1,600(W)×850(D)×1,650(H)
(Control) 600(W)×750(D)×1,200(H)
Power AC 380V 3상, 60Hz, 30A
Weight 100 kg
Manual 공급
Exhaust 최소 15㎥/min
Utilities Propane Gas, Compressed Air, Personal Computer, Dust Collector
■ Features
▣ 열원 (Burner)은 Ventury Mixer 구조를 가지며 버너 앞면의 길이가 500mm인 리본 타입 프로판 가스 버너 입니다.
▣ 표준 버너 앞면 폭은 15mm 이며, 구멍 지름이 1.32mm이고 중심 간 거리가 3.2mm인 3줄의 엇갈린 행 구멍 구조로 설계 되어 있습니다.
▣ 버너 판의 양면에는 불꽃을 유지하기 위해 파일럿 홀(Pilot hole)로 연마된 작은 구멍줄을 허용합니다.
▣ 샘플 지지대는 시료의 한쪽 끝은 단단하게 클램프로 움직이지 못하도록 고정 되어야 하고 다른 한쪽은 길이 방향으로의 열 팽창이 허용될 수 있도록 설계 되어
    있습니다.
▣ 케이블의 중간 부분은 약 300mm떨어진 곳에 위치한 2개의 금속 링으로 지지 됩니다. 2개의 금속링 뿐만 아니라 지지 장치의 임의 다른 부분은 접지 되어
    있습니다.
▣ 샘플 지지링은 안 지름이 약 150mm이며, 지름이 10±2mm인 금속 재질로 원형으로 설계 되어 있습니다.
▣ 열원의(Burner Position)앞면은 챔버의 바닥으로부터 최소한 200mm 위쪽으로 또 임의의 챔버 벽면으로부터 최소한 300mm 이상 떨어진 곳에 위치 하도록
    설계 되어 있습니다.
▣ 버너의 수평 중심 축은 케이블 시료 최하단부 지점으로부터 70±10mm 아래에 위치 하도록 설계 하고, 버너의 수직 앞 표면은 케이블 샘플의 중심 수직
    축으로부터 약 45mm 떨어진 곳에 위치 하도록 설계 되어 있습니다.
▣ Burner 중심선의 수평방향으로 45mm 좌,우측에 두 개의 열전대 온도계(A,B)를 설치하여 화원이750+50℃이내에 들어가는지 정확한 측정이 가능합니다
■ Test Result
▣ 케이블 테스트 설명
▣ 제조자
▣ 테스트 전압
▣ 케이블 Bending Radius
▣ 적용된 성능 요구사항 - 시험 판단 기준 사항 또는 관련 규격
▣ 화염 적용 시간(Flame application time)
▣ 전압유지 (ex. Fuse fails, 차단기 중단)
▣ 전도체 파열 (ex. Lamp 소등)
 

본사 : 인천광역시 부평구 부평대로 283 우림라이온스밸리 C동 1204호 | TEL : 032-710-9901 | FAX : 070-4369-3045 | E-mail : kofate0@naver.com
군산지사 : 전라북도 군산시 새만금산단1로47, 1동 311호(오식도동)