한국화재평가시험기기㈜
독성지수 시험기(NES 713)


 
Naval Engineering Standard 713 Toxic Index Analysis Chamber, 독성지수 시험기(Toxicity Index Test Chamber), NES 713
 
■ Introduction
버너에 의해 완전연소가 일어났을때 Chamber 내 독성지수(Toxicity Index)를 ppm 단위로 측정하는 장비. KOFATE 에서 제공하는 NES 713 TOXIC Chamber 는 NES 713의 국제규격을 정확히 만족하는 장비로서 연소된 물질의 연소특성을 결정하는데 사용됩니다. NES 713 Toxic Chamber 는 물질의 작고 편평한 시편 (100g) 이 주어진 상황에서 일정 부피 및 적정한 복사열 조건을 갖는 버너에 의해 완전연소가 일어났을 때 Chamber 내 독성지수(Toxicity Index) 를 ppm 단위로 측정하는 장치입니다
■ Standard
▣ NES 713 : Determination Of The Toxicity Index Of The Products Of Combustion From Small Specimens Of Materials
■ Specifcation
Size :
   ▣ Chamber Dimensions (mm) : 1,060 (W) × 700 (D) × 1,884 (H)
Power :
   ▣ Voltage : 220 V-60 Hz 3.5 A
   ▣ Weight : 90 kg
Control Unit :
   ▣ Extraction Timer, Stirrer On/Off Timer, Igniter On/Off Timer
   ▣ Gas Sol Timer, Air Sol Timer, Process Timer
   ▣ Flame Temperature Timer
Utilities :
   ▣ Methane Gas & Cylinder, 2 Stage Regulator
■ Features
▣ 강화 플라스틱으로 제작된 관찰창을 통하여 시험 시 연소 상태를 쉽게 관찰할 수 있습니다.
▣ Chamber 내부에 Teflon Coating 처리를 함으로서 연소시 발생하는 기체 물질과의 화학 반응을 최소화함.
▣ 개폐가 용이하도록 제작된 Door 잠금 장치
▣ Burner 가 연소체적의 정 중앙에 위치하고 시험 시편을 적재가 용이한Specimen Support
▣ Auto/Manual Mode 로 시험할 수 있도록 제작
▣ Time Device 에 의해 Gas Burner 의 점화 및 소화의 제어가 가능한 Auto Ignition
▣ Time Device 에 의해 연소 시 발생된 연소가스의 자동 배출을 가능하게 하는 Auto Vent Mode
▣ Time Device 에 의해 규격에서 명시된 연소가스 교반 (Stirrer) 조건을 만족하게 하는 Auto Stirrer Mode
■ Test Result
100g의 물질이 타고 그 연소 물질이 chamber 안의 공기중에 희석 됐을 때, 발생된 각각의 Gas의 농도는 다음의 식을 이용하여 구하여 진다.

C = concentration of gas in test chamber (ppm)
m = fire test mass (g)
V = volume of test chamber (㎥)

Toxicity Index

1, 2, 3, ...은 발견된 각각의 Gas를 나타낸다.
Cf = concentration of the gas considered fatal to man for a 30 minute exposure time(ppm)

Toxicity Constitution& Concentration ( ppm )
Carbon dioxide(CO2) 100,000
Carbon monoxide(CO) 4,000
Hydrogen sulphide(H2S) 750
Ammonia(NH3) 750
Formaldehyde(HCHO) 500
Hydrogen chloride(HCl) 500
Acrylonitrile(CH2CHCN) 400
Sulphur dioxide(SO2) 400
Nitrogen oxides(NO+NO2) 250
Phenol(C6H5OH) 250
Hydrogen cyanide(HCN) 150
Hydrogen bromide(HBr) 150
Hydrogen fluoride(HF) 100
Phosgene(COCl2) 25

본사 : 인천광역시 부평구 부평대로 283 우림라이온스밸리 C동 1204호 | TEL : 032-710-9901 | FAX : 070-4369-3045 | E-mail : kofate0@naver.com