    /img/icon_date.gif) 작성일 : 19-02-01 10:49 
    
    
        | 
                        연기밀도 시험장치(ASTM E 662,BS6401,ISO5659,NES711,NFPA258)             | /img/btn_trackback.gif)  |  
    | 
         글쓴이 : 
        한국화재평…         
        /img/icon_view.gif)  조회 : 2,300                         
         |   
    | 
  
|  |    
|  |    
|     
      
        
| Smoke Box (Smoke Density Chamber, SB , 연기밀도 시험장치, ASTM E 662, BS6401, ISO 5659, NES 711,NFPA 258) |          
|  |          
| ■ Introduction |          
| 일정한 두께의 시험 시편이 Chamber 내에서 열원의 조건 또는 불의 조건에 노출되었을 때 시편에서 발생된 연기의 광학적 밀도를 측정하는 장비 국제 규격을 정확히 만족하며, ASTM E 662에 의한 기본적인 시험 방법의 정의는 일정한 두께의 시편이 Chamber내에서 열원의 조건 (2.5W/c㎡, 25㎾/㎡) 또는 불의 조건에 노출되었을 때 시편에서 발생된 연기의 광학적 밀도 및 유독성 가스를 측정하는 장비입니다.
 또 ISO 5659 conical radiant heat furnace 로 변경시 열원 조건을 10 ㎾/㎡~ 50㎾/㎡ 변경 가능하며, 통상 사용자에 의해 70kW/㎡ 까지 사용 가능하고 시험시편 방향을 수평으로 전환 가능합니다.
 또한 NES 711 에 따르는 시험 방법은 ASTM E 662 와 다르게, 한 시험조건 안에 Non Flaming test 와 Flaming Test가 같이 존재한다는 점이 다르다. 현재 이 시험방법은 국내의 철도차량 내장재, 저전력 난연 케이블, 인테리어 필름 등에 사용되고 있으며, 추후 적용 제품은 계속적으로 증가하는 추세입니다.
 |          
|  |  |  
| 
|  |  
| ■ Standard |  
| ▣ ASTM E 662 :  Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials ▣ BS 6401 : British Standard Method for Measurement, in the laboratory, of the specific optical density of smoke generated by materials
 ▣ ISO 5659 2 : Plastics-Smoke generation -Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test
 ▣ NES 711 : Determination of the Smoke Index of Products of combustion from Small Specimens of Material
 |  
|  |  
| ■ Specifcation |  
|   
    
| Size | 1,600(w) × 820(D) × 2,150(H) |      
| Power | 220 V AC, 60 Hz, 15 A |      
| Weight | 350 kg |      
| Manual | 공급 |      
| Exhaust | 50 l/s |      
| Utilities | Compressed Air, Propane Gas, Personal Computer, Dust Collector |  |  
| ■ Features |  
| ▣ 일체형 Body 와 19” Analysis rack ▣ 모든 제어와 자동 시험 수행을 위한 17” Touch screen panel type PC
 ▣ Sample을 적재하거나 Upper and Low vent 를 자동으로 열리게 하는 Air cylinder type 의 Movement(시험에 의한 오염에도 강함)
 ▣ 청소가 쉽고 화학성분에 강한 Test chamber 의 Coating
 ▣ Chamber door 를 한번에 닫을 수 있도록 설계된 잠금 장치
 ▣ 정확성이 향상된 투과율, 연기 밀도의 표시
 ▣ 시험을 보다 정확하고 용이하게 하기 위한 Chamber 예열 장치
 ▣ 시험 중 압력이 급격하게 높아졌을 때 사용자를 보호하기 위한 Safety blow-out panel system
 ▣ 유독성 가스를 측정할 수 있는 Port 와 Heated filter, Heated line
 ▣ Leakage test 시 자동으로 시험 가능하게 하는 MFC(Mass Flow Controller) 와 DPT(Differential Pressure Transducer)를 사용하여 정확성이
 향상된 Manometer gauge
 ▣ Heat Flux meter (for ISO 5659) 사용시 수도배관공사가 필요 없는 Portable water cooling system.
 ▣ ISO 5659 시험 시 Mass loss rate를 측정하기 위한 정확성이 향상된 Load cell
 ▣ Touch screen panel PC를 사용 제어하는 SB 2005 DAQ(Data Acquisition) Program
 |  
| ■ Test Result |  
| ▣ Laboratory Information ▣ User's CI
 ▣ Specimen Conditions
 ▣ Time from start of test, t(s)
 ▣ Transmission(%) and specific optical density, Ds
 ▣ Maximum Ds and time to maximum Ds
 ▣ Correction Ds
 ▣ Current range setting and filter position
 ▣ Current mass(g) for ISO 5659
 |  
|  |  
|  |  |  |  
     |