한국화재평가시험기기㈜
가스유해성 시험기(KS F 2271 chapter, 3)


 
Noxious Gas Analyser by Mouse Activity, MT, 가스유해성 시험기, KS F 2271 Chapter, 3
 
■ Introduction
일정한 열원에 노출된 시험시편에서 발생되는 연기에 실험용 흰쥐를 노출시켰을때 쥐의 행동력에 의한 유독가스(HCN, HCL)등을 측정하는 장비. KOFATE의 Mouse Tester 2005 (가스유해성 시험기)는 실험시편에 열을 가하여 시편에서 발생하는 연기에 실험용 흰쥐를 노출시키고 그 행동을 규정된 시간동안 지속적으로 측정, 쥐가 행동을 정지할 때 까지의 시간(행동 정지 시간)에 의해 가스 유해성 시험에 대한 실험시편의 합격유무를 판단하는 장비입니다. 국내 규격인 KS F 2271 Chapter,3 항에 가스유해성 시험이라는 제목으로 시험방법이 규정되어 있으며, 건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험방법으로 사용됩니다
■ Standard
▣ KS F 2271 Chapter, 3
Testing method for incombustibility of internal finish material and element of buildings Chapter, 3 (건축물의 내장재료 및 구조의 난연성 시험방법)
Specifcation
① 교반상자: 가열로부터 발생되는 연기의 온도측정 및 고른 분포를 보이도록하는 상자
② 피검상자: 시험대상의 쥐가 시편으로부터 발생된 연기를 흡입하는 상자
③ 가열로: 주열원인 전열과 부열원인 LPG GAS로 구성되어 있음
④ 배기온도 측정센서: 연기의 온도를 측정하는 센서(K-type)
⑤ 교반모터: 시편에서 발생한 연기를 Fan에의해 골고루 섞어주기 위함
⑥ 필터: 연기에 포함되어 있는 이물질이 펌프를 손상시키는것을 방지하기 위함
⑦ Mouse wheel & Tray: Mouse wheel, 근접센서, Tray로 구성(쉽게 탈부착 가능)
⑧ Control panel: 전원스위치, 비상스위치, Heater의 전압조정볼륨, 장비상태확인 LED
⑨ Flowmeter: LP gas 및 Air 량 조절
⑩ 교반상자 및 피검상자 Door
⑪ Data Acquisition Board & Control PC

Size 1,300(w) × 600(D) × 1,800(H)
Power 220 V AC, 60 Hz, 15 A
Weight 210 kg
Manual 공급
Exhaust 70 l/s
Utilities Propane Gas, Personal Computer, Hood & Duct, Blower

■ Features
1. KS F 2271 규격에 일치하는 장비 사양
2. 1 초당 한 개의 온도 데이터와 쥐의 행동 데이터를 취득
3. 장비와 독립된 공간에 컴퓨터를 설치하여 Remote Control이 가능
4. 표준시편과 시험편의 독립적인 시험이 가능
5. Test Schedule을 사용자가 임의 조정 가능
6. 프로그램 상에서 장비의 개별제어 가능(유지보수의 편의성)
7. 컴퓨터가 다운되었을 때 장비에서 컴퓨터의 상태를 체크하여 비상정지 및 알람발생
8. 장비의 개별제어 시 점화장치를 작동시키지 않고 LP Gas를 공급하면 비상정지 및 알람발생
9. 혼합가스 점화 시 불꽃의 역류를 방지하는 장치
10. 배출장치 보호를 위한 2단 필터 장치
11. LP Gas와 공기의 혼합을 위한 혼합장치
12. 챔버내부의 표면 경도를 코팅(유지보수의 용이, 화학성분에 강함)
13. 가스 교반 장치의 내구성을 코팅(유지보수의 용이, 화학성분에 강함)
14. 마우스휠 트레이의 탈부착이 손쉬운 접속장치(청소용이)
15. 교반상자 내에 있는 스택 및 T/C의 탈부착 용이(청소용이)
16. 두께가 150mm까지 시험이 가능한 가열로 후면부 커버
17. 가열로 내부의 내구성이 강한 단열재 사용
18. 내부식성이 높은 피검상자 내의 가열장치
19. 연소가스 채취를 위한 샘플포트 설치
20. 시험종료 후 연소가스의 강제배기장치
■ Test Result
① Mouse wheel의 회전 여부로서 쥐의 행동상태를 측정
② 쥐의 상태 측정시간
③ 주열원의 가열시간
④ 부열원의 가열시간
⑤ Stack temperature
⑥ Testing box temperature
 

본사 : 인천광역시 부평구 부평대로 283 우림라이온스밸리 C동 1204호 | TEL : 032-710-9901 | FAX : 070-4369-3045 | E-mail : kofate0@naver.com
군산지사 : 전라북도 군산시 새만금산단1로47, 1동 311호(오식도동)